hej är det någon som vet hur grov kabel jag behöver ha för detta ändamål och ca pris . ska dra en 3 fas kabel ca 400 meter till en 15 hästars bevattningpump hur grov kabelbehövs ? effektförlust ? ca pris ?
-
Det är frågan om 16mm2 räcker när det är 400m, du måste nog gå upp på 25mm2. Jag vet inte vad man får betala för 400m EKKJ 5x25mm2 men det ligger mellan 50-100.000kr.
-
När det är frågan om en så lång kabel och dessutom helt klart över 10 mm² så kan man spara en slant på att välja en 4-ledare istället för 5-ledare, man använder alltså en gemensam s k PEN-ledare för både nolla och skyddsjord och grenar isär dem i en gruppcentral i bortre änden av kabeln. Och om pumpen med tillbehör överhuvudtaget inte behöver nolla så är det ännu mer onödigt att kosta på en 5-ledare.
Det kan också bli billigare om man väljer en aluminiumkabel (AKKJ för förläggning i jord eller ALUS som hängkabel på stolpar), nu när kabelkostnaden blir så stor i sammanhanget så spelar det extra besväret med anslutning av aluminiumledare ingen större roll. Det är sådan kabel elnätbolagen brukar använda för distributionsledningar, grövre servisledningar mm.
Tre saker man bör tänka på när man väljer kabelarea:
-Utlösningsvillkoret, dvs att kortslutningsströmmen i bortre änden av kabeln måste räcka till för att lösa ut säkringar i den matande änden inom rimlig tid (vanligtvis 2 sekunder).
-Motorns startförhållanden, om det krävs stort startmoment (t ex om det är en pump som kan "klibba ihop" när den har stått länge eller om den måste kunna starta mot fullt tryck) så kan man behöva en grövre kabel än annars för att inte spänningsfallet i startögonblicket ska bli för stort. Trefasmotorer förlorar startmoment mycket snabbt för minsta lilla spänningsfall, man kan säga att 10 % spänningsfall gör att man förlorar 20 % startmoment.
-Hur klent eller starkt matande elnät är, numera brukar man kalla det "förimpedans". Ju klenare nät, dvs högre förimpedans, desto grövre kabel måste man ta till i sin egen anläggning för att uppfylla kraven på utlösningsvillkor och spänningsfall.
-
Men behövs det så grova grejer för att bevattna 15 hästar? Säg 15 x 25 = 375 liter per dag som värst. Är det borrad brunn men ingen el i närheten? Uppfordringen av den vattenmängden kommer inte att kräva mer än 1 kW per dygn ens ur djupborrad brunn.
-
Men behövs det så grova grejer för att bevattna 15 hästar? Säg 15 x 25 = 375 liter per dag som värst. Är det borrad brunn men ingen el i närheten? Uppfordringen av den vattenmängden kommer inte att kräva mer än 1 kW per dygn ens ur djupborrad brunn.
Hästarna i pumpen dricker nog inte så mycket vatten :-[
Förövrigt: Det är inte ett alternativ att ha pumpen vid uttaget och sen dra 2 stora pemslangar istället?
-
Ja, det är väll frågan om en pump på 15 hästkrafter, vilket blir ca. 11kW
-
Ja så är det förstås, tänkte bara på riktiga hästar.
-
undrar hur det gick?....