Alternativ.nu
Bygga & Bo => Uppvärmning => Ämnet startat av: Glenn30 skrivet 06 jan-16 kl 19:42
-
hej vi har våran första vinter med bergvärme och ser nu vid -14 grader att tillsats 1 gått in,är detta normalt vid -14 grader,vårat hus är byggt -46 och ca 200 kvadrat uppvärmning samt inte tilläggsisolerat,pumpen är en thermia diplomat 10 kw,vi har ca 20,5 grader inomhus.
-
Hur gammal är installationen?
Jag har för mig att äldre installationer dimensionerades att gå in tidigt med tillsatsvärme, då det var billigare att stötta med el än att borra djupare/större pump.
Är radiatorerna av lågtemperatur modell?
-
Den installerades i juni 2015,200meter borrhål,kan man prova att stänga av tillsatsen,det borde väl bara vara att pumpen inte orkar att värma huset isåfall
-
Precis. Förresten, hur hög framlednings- och returtemperatur har du nu? Om det är ett gammalt värmesystem som är dimensionerat för en olje- eller vedpanna där framledningstempen kan få gå upp mot 80 grader eller ännu mer, så kan det behövas eltillsats även om värmepumpen i och för sig skulle kunna ge tillräcklig effekt vid en lägre temperatur. Och i så fall kanske det skulle kunna löna sig i längden att byta ut en del radiatorer mot större.
Om returtemperaturen är mer än 10 grader lägre än framledningstemperaturen så kan det vara idé att öka farten på cirkulationspumpen.