Bygga & Bo => Uppvärmning => Ämnet startat av: Pirella skrivet 07 jan-16 kl 19:00
-
Jag har förstått att trycket i vedpannan ska vara 1,0-1,5 bar. Men när då...?
I kall panna, halvvarm eller riktigt varm?
-
Har du ett öppet expansionskärl är det bara att fylla på vatten, till det rinner över och ut i röret som brukar vara i närheten av pannan vid en golvbrunn.
Trycket kan variera beroende på hur högt kärlet sitter i förhållande till pannan.
-
Vet du om du har ett öppet system eller slutet?
-
I kall panna brukar man mäta.
Vattnet expanderar när det blir varmt, inte så värst mycket men när man har närmre 2000 liter i systemet så blir det några liter extra som behöver få plats när det går från 40 till 80 grader. Den stora volymen i systemet finns ju i pannan och de båda acctankarna, men de skall vara fulla hela tiden så utvidgningen måste ske någon annan stans, i expansionskärlet. Tror (kommer inte ihåg) att du har ett slutet system. Då sitter det en röd plåtburk stor som en pilatesboll i pannrummet. Den är förtryckt med luft och i den får det växande vattnet plats när det blir varmt. När allt ditt vatten är kallt så skall det fortfarande vara så mycket tryck att det inte blir ett undertryck i de element som sitter högst upp i huset, men inte mycket mer. Tror inte det är mer än 7 meter från pannan till översta punkten i huset, så 0,7 bar skall inte trycket gå under, och gör det så när allt är kallt så behöver du fylla i lite vatten så trycket stiger över 0,7 bar. Det sitter en kran någonstans mellan en kallvattenledning och värmesystemet, bara att öppna och hålla koll på tryckmätaren.
-
Så här ser det ut:
-
Jaha, det gick visst... Bilderna syntes inte i förhandsgranskningen, bara.
-
Japp, där var den! Du har slutet system.
Det betyder att du inte får låta påfyllningskranen vara öppen till dess det rinner över som i fallet med öppet system, utan bara till dess du kommer upp i lägsta tryck vid kallt system. När systemet är genomvarmt skall det inte vara högre tryck än 1,5 bar.
-
En bra regel är att som lägsta tryck ha 0,5 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan manometern och högsta punkten i värmesystemet.
Om det blir onormalt stora tryckvariationer mellan kallt och varmt system kan det bero på att luften har läckt ur expansionskärlet (kolla förladdningstrycket med en bil-däcktryckmätare då du har tappat ut vatten så att trycket på vattensidan är mindre än 0,5 bar , då ska trycket på luftsidan stämma med vad som står på expansionskärlets typskylt. Om det inte står något där så är nog ca 0,5 bar lagom.
Eller också kan det bero på att expansionskärlet är för litet för värmesystemet, i så fall får man byta det mot ett större eller koppla in ett till.
-
Jag var ute nyss, men glömde kolla trycket...
Det var på 0,7 bar när temperaturen i pannan var 40 grader. Då får jag kolla att trycket inte överstiger 1,5 bar sen.
Jag ber om ursäkt om jag är trög, men det här förstod jag inte riktigt:
Om det blir onormalt stora tryckvariationer mellan kallt och varmt system kan det bero på att luften har läckt ur expansionskärlet (kolla förladdningstrycket med en bil-däcktryckmätare då du har tappat ut vatten så att trycket på vattensidan är mindre än 0,5 bar , då ska trycket på luftsidan stämma med vad som står på expansionskärlets typskylt. Om det inte står något där så är nog ca 0,5 bar lagom.
Eller också kan det bero på att expansionskärlet är för litet för värmesystemet, i så fall får man byta det mot ett större eller koppla in ett till.
-
74 grader i pannan nu, och trycket är på 1,2 bar.
-
Det beror ju inte bara på panntemperaturen, utan också på vattentemperaturen i resten av värmesystemet (element, rör, ev ackumulatortankar mm), hur trycket varierar.
Och ju större vattenvolym i hela värmesystemet i förhållande till expansionskärlets storlek, desto större tryckvariationer kan man vända sig.
-
Ser bra ut, vilket gör att du troligen inte behöver följa torbjörns felsökning/åtgärd. Men den dagen kan komma...
Din panna och acctankar tål nog 2 bar, och det är en så modern installation att det borde sitta en säkerhetsventil på det hela, så du behöver inte vara orolig. Men notera trycket när du fyllt tankarna med värme så vet du/vi.