Bygga & Bo => Uppvärmning => Ämnet startat av: Superkissekatten skrivet 05 jan-17 kl 11:18
-
Skulle fylla på tanken till golvvärmen pga att värmen försvunnit fort i vårat hus. Insåg försent att jag inte har någon aning om vad jag sysslat med. Small till och nu läcker det vatten ur den kranen som är längt till höger i bild på den röda nuvaddetär.
(https://www.pixeltopic.com/thumbnail/hsvbwwsmvcwkfs/) (https://www.pixeltopic.com/image/hsvbwwsmvcwkfs/)
Vad händer och vad bör jag göra?
-
Om du vill ring mig 0722197847 Thomas
-
den till vänster ser ut som en automatisk avluftare den till höger säkerhetsventil
var fyllde du på systemet?
-
den till vänster ser ut som en automatisk avluftare den till höger säkerhetsventil
var fyllde du på systemet?
Har riktigt dålig sändning där vi bor. Men ratten längst upp till höger på bild öppnade jag.
(https://www.pixeltopic.com/thumbnail/tkgncfztkyrxmk/) (https://www.pixeltopic.com/image/tkgncfztkyrxmk/)
När det "puffade" till så stängde jag den snabbt och upptäckte då vattnet på golvet och den droppande öppningen ( Som för övrigt har en pil utåt)
-
Den läckande kranen (https://www.pixeltopic.com/thumbnail/alwakhvnfudtgld/) (https://www.pixeltopic.com/image/alwakhvnfudtgld/)
-
Då e nog systemet fullt vattnet kom ut från denhögra ventilen på det röda säkerhetskärlet?
då e de nog till att testa om golvvärmen funkar nu. kan komma mer vatten när systemet värms upp.
-
sen e de så om man int motonerar den ventilen kan den kärva o fastna ibland i öppet läge.
om du vrider snabbt så pån så öppnas den o stänger så kanske den tätar prova det.
-
sen e de så om man int motonerar den ventilen kan den kärva o fastna ibland i öppet läge.
om du vrider snabbt så pån så öppnas den o stänger så kanske den tätar prova det.
Jätte fint! Tack. Får se om det hjälper. Vad gör den röda behållaren?
-
Det är ett säkerhetskärl eller det rätta namnet Tryckexpansionskärl den tar upp vattnets utvidgning när det värms
upp annars skulle rör eller slangar kunna spricka av trycket. det är därför det är så viktigt att
motionera säkerhetsventilerna där dom finns finns även på varmvattenberedare.
-
Nu rinner det inte vatten utan droppar bara, dock så sjunker trycket, stod på 1 bar från början och allt eftersom det läcker så sjunker baren, så nu står det på ca en halv bar. vad händer om det fortsätter sjunka? Tänker lite att om trycket försvinner ihop med att vattnet läcker ut så kanske det inte kommer in något vatten i systemet, därav ingen värme i kåken?
-
Om du inte har en hel dröse otur att du fått en spricka någon annanstans i systemet.
För att säkerställa att det inte är så motionera säkerhetsventilen så att den inte läcker.
Sedan så fyller du på så pass mycket att du kommer upp i det tryck som ditt system skall ha.
Sjunker det då..
Då har du ett problem. Och måste leta reda på var du har läckan.
-
Kan läckan vara den på tryckexpansiontkärlet? När jag motionerar den, hur gör jag för att det inte ska komma massa vatten där inne? Går det alltså att tömma på något smidigare vis?
-
EDIT. Får lära mig att läsa ordentligt.
Nu läcker det inget efter att jag motionerat den. Hur gör jag för att fylla på vatten på bästa sätt utan att göra sönder något nu då?
-
Om gummiblåsan i expansionskärlet är trasig får men roblem med trycket. Pröva trycka på den lilla pinnen mitt i bilventilen som sitter i botten på kärlet. Bara lite snabbt det ska komma luft då, om det kommet vatten är kärlet trasigt.
-
Du gör inte sönder något så länge säven funkar. Men 1 bars tryck ska ju vara fullt tillräckligt