Det blir ett mycket dyrt och ineffektivt sätt att få fram varmvatten på.
Effekten hos en rent resistiv elpatron ändras som bekant med kvadraten på spänningen. Om den t ex är avsedd för 230 V men matas med 24 V, så blir effekten (24/230)2 gånger den ursprungliga effekten. Om vi antar att elpatronen är märkt 2 kW, så blir effekten 22 W när du matar den med 24 V, och den effekten tar det tid att värma en VVB med.
Låt oss anta att inkommande vatten är +20 grader och du vill värma det till +60, alltså 40 graders temperaturskillnad.
Vi antar också att det är en relativt liten VVB på 35 liter. Vattnets värmekapacitivitet är som bekant från fysiken i skolan 4,18 kJ/(kg*K), dvs för att värma upp 1 kg vatten en grad (K eller C är ekvivalent) går det åt 4,18 kJ.
För att värma upp 35 liter vatten 40 grader måste vi således tillföra 35*40*4,18 = 5852 kJ. Med effekten 22 W = 0,022 kW kommer det att ta 5852/0,022 = 266000 sekunder = 74 timmar! Jag tror knappast det känns drägligt att vänta tre dygn på att få en liten VVB som räcker till en dusch uppvärmd.
Det är nog en bättre affär att sätta upp en solfångaranläggning för att värma tappvarmvattnet utan att blanda in el som mellanled.