Hej!
Jag har tittat på dina bilder, och tycker det ser ut som laddomaten är rätt kopplad, om röret upptill på laddomaten är hetvatten från pannan, röret åt vänster är retur från radiator och acc-tank, och röret åt höger går till botten av pannan med mixat retur och hetvatten.
När temperaturen från pannan är under typ 78 grader, är ventilen stängd från det vänstra röret med returvatten och det cirkulerar vatten bara från pannan, genom laddomaten, tillbaks till pannan.
När temperaturen från pannan är över 78 grader, öppnar ventilen från det vänstra röret och blandar i lite kallt returvatten, så att vattnet till pannan ligger konstant på ca 70-80 grader (beroende vilken termostat som sitter i ladomaten).
När då laddomaten tar returvattnet från radiator, och i botten på acc-tanken, fylls det på med hetvatten i toppen på acc-tanken, och tanken blir på så sätt fylld med hetvatten.
Hoppas min utläggning hjälpte något. Har du problem med laddningen eller varför startade du tråden?
Mvh GPS A