Det satt elektriska motor, för att koppla till termostat, men vi använde inte dom eftersom det inte funkar nå bra.
Betongplattan lagrar värmen, så om man stänger av värmen helt tar det lång tid innan det kallnar.
Det är enklare att ställa in alla slingor så att det blir lämpligt flöde i dom och sedan höjer och sänker man vattentemperaturen in till slingorna beroende på hur det är ute.
Min erfarenhet från bostadshuset är att om det är -10 ute i snitt och det kommer en köldknäpp på -30 en dag så sjönk innertemperaturen bara nån grad inne.
Om det blev -30 många dar så höjde jag pannan från ca 35 till ca 50 grader.
I stallet var det ca 15 grader. Vad pannan stod på har jag ingen aning om eftersom vi använde en gammal gjutjärnspanna utan mätare och elda på känn bara för att bli av med ett hus som höll på att rivas.