Är inte helt säker på vad du är ute efter och om det funkar med solcell.Men på ett sorteringsverk som gick på 3 fas använde vi en manuell gammal YD start, för att välja om man skulle driva den via nätet eller generator.Kopplade sorteringsverket till ingående på YD brytaren och nätet till D och Y till generatorn.0 = ingen driftY = drift via generator.D = drift via nätetVilket medförde att sorterings verket gick starta från generator, som hade stor effekt och sedan slog vi om till nätdrift och behövde inte så stora säkringar.
Problemet är att en Y/D-start bara är trepolig. För att en omkoppling mellan elnät och reservkraft ska vara godkänd, måste även nollan kopplas om så det behövs en fyrpolig omkopplare.
Jo, men om man som TS förmodligen har en växelriktare som inte anpassar sin frekvens eftersom den inte är tänkt att jobba mot nätet, och man fasar in ett vanligt elverk (med hjälp av varvtalsgeneratorn och en voltmeter), vad händer sedan? Kommer det att fungera över huvud taget när den ena enheten är fast i frekvensen och den andra varierar?Om man har inverterelverk som har styringång för ihopfasning så förstår jag att det kan fungera att koppla ihop det med en fast växelriktare, eller om man har en växelriktare som är gjord för att kunna leverera till nätet och kopplar det till ett gammaldags elverk som då får simulera nät.