Författare Ämne:  Kan det bli stopp i vattenelement?  (läst 17074 gånger)

Fiskorken

  • Inlägg: 7
    • Skåne
Kan det bli stopp i vattenelement?
« skrivet: 31 dec-14 kl 02:36 »
Har ganska nyligen flyttat in i en delad bostad (ett hus uppdelat på två lägenheter).

Värmesystemet är vattenburen el, alltså en värmepanna i källaren som värmer allt i hemmet.
Alla element funkade felfritt, men för ett tag sen sluta två att funka helt och hållet, sen funkade de lite ett par gånger och sen varit dött sen dess.

Alla andra element har fullt ös och allt funkar i pannan.

Det är heller inga fel på termostaterna.

Så frågan är, kan det vara stopp i rören någonstans, eller vad kan det bero på att alla fungerar förutom just dessa två som funkade felfritt för 1 månad sedan?

Skogsvilde

  • Inlägg: 16997
  • Om det inte dödar dig muterar och försöker på nytt
    • -
SV: Kan det bli stopp i vattenelement?
« Svar #1 skrivet: 31 dec-14 kl 07:49 »
Har du toppat upp systemet?
Vad för typ av element?
Vad för typ av termostater?
E-nr är inte det minsta lilla farliga.
Det kan vara produkten som döljer sig bakom som ställer till det.
Men inte nödvändigtvis.

skräptanten

  • Jane of all trades
  • Inlägg: 3929
  • Självhushållare på svennebanan-PRAO
    • Småland
SV: Kan det bli stopp i vattenelement?
« Svar #2 skrivet: 31 dec-14 kl 08:22 »
Även om det vatten som rinner i vattenburna system kan se synnerligen urrrkigt ut, är det mycket ovanligt att det korkar igen helt. Det troligaste är att radiatorerna behöver luftas. Har du ingen liten luftningsnyckel kan du be hyresvärden att få låna en.
Gissningsvis sitter bredvid pannan någonstans i källaren ett slutet expansionskärl (en oftast röd och avrundad metallburk), och dessa brukar vara duktiga på att generera luft till radiatorer, oftast de på övervåningen.
Mjölk ger starka ben. Ekeby-utgödsling ger starka armar också.

Jakobn

  • Inlägg: 600
    • Skåne
SV: Kan det bli stopp i vattenelement?
« Svar #3 skrivet: 31 dec-14 kl 09:14 »
Vanligaste problemen med element är tjärvande ventil. Plocka av termostaten och motionera ventilen tills den öppnar och stänger lätt.

Själv är bäste dräng

  • Inlägg: 14505
    • Östergötland
SV: Kan det bli stopp i vattenelement?
« Svar #4 skrivet: 31 dec-14 kl 18:18 »
Låter som luft eftersom det är två element. Endast ett så hade jag gissat på kärvande ventil. Om det är lite knepigt kopplat så kan en slinga stanna helt om det blir mycket luft i systemet. Är möjligen de krånglande elementen på samma slinga?

torbjorn

  • Inlägg: 13767
    • Medelpad
SV: Kan det bli stopp i vattenelement?
« Svar #5 skrivet: 31 dec-14 kl 18:25 »
Det finns ett fall i mitt föräldrahem (typhus byggt 1963) med en slinga där två element ibland vägrar bli varma. Det är definitivt inte frågan om luft i det fallet. Elementen ligger rakt över varandra, ett på bottenvåningen och ett på övervåningen. Rören går från pannrummet (också i bottenvåningen) ingjutna i husets betongplatta.  Botemedlet när cirkulationen upphör är att dra igen ventilerna på alla andra element och dra på högsta fart på cirkulationspumpen, då brukar de krånglande elementen komma igång efter någon timme och sedan kan man återgå till normala inställningar.
Till våren ska jag göra ett försök att koppla isär och spola igenom den där slingan med färskvatten.

 

Själv är bäste dräng

  • Inlägg: 14505
    • Östergötland
SV: Kan det bli stopp i vattenelement?
« Svar #6 skrivet: 31 dec-14 kl 19:11 »
Tycker faktiskt att det låter som luft, torbjörn. Om det finns en liten ficka som gör att det blir lite större motstånd i den slingan och ditt övriga system flyter lätt så blir det så. När du ökar trycket genom att stänga de andra ventilerna så tvingar du bort gasen och får bort det statiska motståndet.

torbjorn

  • Inlägg: 13767
    • Medelpad
SV: Kan det bli stopp i vattenelement?
« Svar #7 skrivet: 31 dec-14 kl 19:14 »
Jag är ändå tveksam till att det skulle vara luft. Det har aldrig samlat sig någon luft i elementen i det huset, vare sig då det är cirkulationsproblem eller direkt efteråt. Expansionskärlet är slutet så det finns ingen möjlighet för luft att ge sig iväg av sig själv. Det finns också några luftventiler på höga punkter i rörinstallationen i pannrummet, inte heller där brukar det finnas luft.

Själv är bäste dräng

  • Inlägg: 14505
    • Östergötland
SV: Kan det bli stopp i vattenelement?
« Svar #8 skrivet: 31 dec-14 kl 19:47 »
Ja, det finns många tillfällen att klia sig i huvudet när det gäller pannsystem. Men tror du att det är troligare att det skulle vara en slamficka?

torbjorn

  • Inlägg: 13767
    • Medelpad
SV: Kan det bli stopp i vattenelement?
« Svar #9 skrivet: 31 dec-14 kl 21:52 »
Ja, jag skulle tro det. Något skräp som fastnar i vassa kanter i en dåligt gradad rörände, kanske. Hela systemet är ju byggt med gängade stålrör och gjutjärnsrördelar. Mest 1/2", en del 3/4".

ärt

  • Inlägg: 836
    • Halland
    • www.lillanabben.se
SV: Kan det bli stopp i vattenelement?
« Svar #10 skrivet: 31 dec-14 kl 23:31 »
kan vara värt att testa luftning genom att:
 Stänga termostaten på bägge el alla som är på samma slinga (då luftas returen)
 Göra samma men ha termostaten öppen o i stället stänga ventilen nere vid returen på alla element på samma slinga (då luftas matarledningen).
 Ha spann att lufta i då de kan sitta en bit bort. Slang på luftnipplen. Lufta tills varmt vatten kommer.
 Du skriver Torbjörn att det är ibland som det inte fungerar.
 Är det stopp är det väl stopp hela tiden el kan det vara en köld spärr så som i skorsten när man inte får drag?
 Gott Nytt år förresten.
 Min önskan inför det nya året är att golvärmen ska fungera med självcirkulation. Än har det inte visat sej.
 
Lämna nuet. Gå till nyet. Rösta blankt.
 Nuet: där du är nu med kropp och sinne. Nyet: där du vill vara med kropp och sinne. Vägen dit?

Fiskorken

  • Inlägg: 7
    • Skåne
SV: Kan det bli stopp i vattenelement?
« Svar #11 skrivet: 02 jan-15 kl 22:30 »
Oj va många svar det blev.

Det verkar som om de går i slinga, från övervåning till undervåning så att säga.
Hade problem med väldigt mycket luft i det ena, så luftade det som tusan, och fyllde på systemet med nytt vatten och luftade.
Och då fungerade det, sen helt plötsligt så slutade värmen komma, men det är ändå tryck i elementen.

Det är inga problem med termostaterna, har plockat väck de helt och knackat loss "pinnen" så det kom fullt flöde.

Huset är riktigt gammalt och rördragning och uppbyggnad är väldigt knäpp, ganska säkert "billigaste lösningen" metoden.

Men håller på att släppa tryck och ställa ner cirkulationspumpen, för att sen fräsa på igen så man kanske kan få fart på luftfickorna, om det nu är så.

Man får helt enkelt testa sig fram verkar det som haha :)

Pigge Kott

  • Inlägg: 3
    • Småland
SV: Kan det bli stopp i vattenelement?
« Svar #12 skrivet: 14 jan-15 kl 17:04 »
Kom det värme efter att du hade  plockat väcktermostaterna och knackat loss "pinnen" så det kom fullt flöde?

kretslopp

  • Inlägg: 2254
  • mindre gård, nästan självförsörjande, pensionär.
    • Småland
SV: Kan det bli stopp i vattenelement?
« Svar #13 skrivet: 29 mar-15 kl 12:20 »
Det är inte ovanligt att man får fortsätta att "lufta" elementet tills det blir varmt, dvs låt luftningsvattnet rinna till elementet blir varmt.
kretslopp


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

225 gäster, 0 användare

* Forum

* Om tidningen Åter



- Mycket intressanta uppslag! Blev väldigt sugen på att skaffa höns. Efter större delen av renoveringarna på huset är klara så ska jag bannemig också skaffa mig några höns!
/Dennis Bengtsson

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser