Författare Ämne:  Elpatron bergvärme  (läst 2065 gånger)

Glenn30

  • Inlägg: 9
    • Dalsland
Elpatron bergvärme
« skrivet: 06 jan-16 kl 19:42 »
hej vi har våran första vinter med bergvärme och ser nu vid -14 grader att tillsats 1 gått in,är detta normalt vid -14 grader,vårat hus är byggt -46 och ca 200 kvadrat uppvärmning samt inte tilläggsisolerat,pumpen är en thermia diplomat 10 kw,vi har ca 20,5 grader inomhus.

Kontorsråttan

  • Inlägg: 953
  • Frågar för att förstå. Hobby Dyslektiker.
    • Dalsland
SV: Elpatron bergvärme
« Svar #1 skrivet: 06 jan-16 kl 20:01 »
Hur gammal är installationen?
Jag har för mig att äldre installationer dimensionerades att gå in tidigt med tillsatsvärme, då det var billigare att stötta med el än att borra djupare/större pump.

Är radiatorerna av lågtemperatur modell?
"Vi är alla våra egna djävlar, och vi gör världen till vårt helvete."
"“Don’t confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.” ― Frank Ocean
"I reject your reality and replace it with my own"

Glenn30

  • Inlägg: 9
    • Dalsland
SV: Elpatron bergvärme
« Svar #2 skrivet: 06 jan-16 kl 20:54 »
Den installerades i juni 2015,200meter borrhål,kan man prova att stänga av tillsatsen,det borde väl bara vara att pumpen inte orkar att värma huset isåfall

torbjorn

  • Inlägg: 13767
    • Medelpad
SV: Elpatron bergvärme
« Svar #3 skrivet: 06 jan-16 kl 21:47 »
Precis. Förresten, hur hög framlednings- och returtemperatur har du nu?  Om det är ett gammalt värmesystem som är dimensionerat för en olje- eller vedpanna där framledningstempen kan få gå upp mot 80 grader eller ännu mer, så kan det behövas eltillsats även om värmepumpen i och för sig skulle kunna ge tillräcklig effekt vid en lägre temperatur. Och i så fall kanske det skulle kunna löna sig i längden att byta ut en del radiatorer mot större.

Om returtemperaturen är mer än 10 grader lägre än framledningstemperaturen så kan det vara idé att öka farten på cirkulationspumpen.


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

239 gäster, 0 användare

* Forum

* Om tidningen Åter



Så glad att jag hittade denna tidning och det är lite som julafton varje gång den kommer i brevlådan
/Mathilda Oja

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser